触变泥浆及注浆
作者:精武顶管 发布日期:2023-04-24 浏览量:732

1.采用触变泥浆减阻措施时,应编制施工设计,并应包括以下主要内容:

  1.1泥浆配合比压浆数量及压力的确定:

  1.2制备和输送泥浆的设备及其安装规定:

  1.3注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置:

  1.4顶进洞口封闭泥浆的措施;

  1.5泥浆的置换。

2.触变泥浆的压浆泵,宜采用活塞泵或螺杆泵。管路接头宜选用拆卸方便、密封可靠的活接头。

3.注浆孔的布置宜符合下列规定:

  3.1注浆孔的布置宜按管道直径的大小确定,每个断面可设置3〜5个,并具备排气功能;

  3.2相邻断面上注浆孔可平行布置或交错布置,

4.触变泥浆的配合比,应按管道周围土层的类别、膨润土的性质以及触变泥浆的技术指标确定。

5.触变泥浆的注浆量,宜按管道与其周围土层之间环形间隙的1〜2倍估算。

6.触变泥浆的灌注应符合下列规定:

  6.1搅拌均匀的泥浆应静置一定时间后方可灌注;

 6.2注浆前,应通过注水检查注浆设备,确定设备正常后方可灌注;

 6.3注浆压力可按不大于0. IMPa开始加压,在注浆过程中的注浆流量、压力等施工参数, 应按减阻及控制地面变形的量测资料调整,

 6.4每个注浆孔宜安装阀门,注浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时,经处理后可继续顶进,

7.触变泥浆的置换应符合下列规定:

  7.1可采用水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆置换触变泥浆;

  7.2拆除注浆管路后,应将管道上的注浆孔封闭严密;

  7.3注浆及置换触变泥浆后,应将全部注浆设备清洗干净:

8.在不稳定土层中顶管采用注浆加固法时,应通过技术经济比较确定加固方案。